壁挂炉故障编码14

杜瓦尔壁挂炉故障有什么呢?

杜瓦尔壁挂炉维修—管道缺水故障

故障现象:水泵不运转,风机不运转,控制器报警,显示屏显示的故障代码为管道缺水。

壁挂炉故障编码14(e1壁挂炉什么故障)

故障原因:a)水泵电源线脱落。b)水泵因为长时间不用抱死。

解决方法:a)用万用表检测水泵的输出电源是否正常,接触是否良好。如果控制器没有电压输出是控制器故障,更换控制器;如果控制器有电压输出,水泵没电则是接插件脱落,接触不良或者导线断开;脱落就重新接触好,接触不良就使之接触良好,导线断开就更换导线。b)如果有电压输入水泵,而水泵不转,则可能为水泵抱死,拧开水泵上的一字螺丝,用一字螺丝刀拧动水泵轴,使水泵转子旋转就能恢复正常;如果水泵没有抱死而用万用表检测水泵断路或短路,则为水泵烧坏,更换水泵。

庆东锅炉故障显示14怎么回事

庆东锅炉显示代码故障分析与处理

01——交换器出水口水温过高

故障原因:水温、室温用户设定值设置过高,系统超温保护停机,面板红色指示灯闪烁同时室内控制器显示屏出现相应01故障代码;

处理方法:关机,自然冷却几分钟 ,重新设定出水温度、室温,开机

02——低水位

故障原因:系统缺水未及时补水、管道潴留空气较多;

处理方法:关机,查找缺水原因,打开补水阀补水(因补水阀内部有减压限流阀,管道内压一般不会超过1.5)打开系统各部排气阀排净空气,开机运行

03——点火失败

故障原因:燃气总阀未开,高压点火器故障(需专业技术检修)

04——火焰异常

故障原因:燃气质量不达标;风机工作不正常;比例控制阀工作异常;燃气供给阀异常(启闭不灵敏,阻塞发卡,供气量不足;

处理方法:需专业维修,(有动手维修能力的可自行对燃气供给阀分解保养,疏通气路(必须关闭燃气总阀))

05——出水温度传感器断路 不常见

06——出水温度传感器短路 不常见

07——系统保留

08——系统保留

09——风机转速异常

故障原因:风机电机电源故障

轴承缺少润滑,

油泥过多,

轴承磨损,风机叶轮发卡

导致电机运行阻力过大,转速下降

处理方法:停机,对电机进行检修保养

10——风压异常

故障原因:轴承缺少润滑,

油泥过多,

轴承磨损,风机叶轮发卡

导致电机运行阻力过大,转速下降,风量减小

11——水位检测异常(封闭补水箱未使用)

12——燃烧中熄火

故障原因:排烟道倒风,吹灭火焰,二次点火失败

燃气耗尽,未及时充气

13——水流量检测异常

故障原因:系统缺水未及时补水、管道潴留空气较多;管道泄漏、管道及回水滤网堵赛

暖气管道上的阀门被错误关闭(暖气片组进水阀、旁通阀均关闭)

循环泵工作异常

处理方法:关机,查找缺水原因,打开补水阀补水(因补水阀内部有减压限流阀,管道内压一般不会超 过1.5)打开系统各部排气阀排净空气,

正确设置阀门(把手与管道水平为——开,把手与管道垂直为——关

检修循环泵

14——燃气报警

15——控制板工作异常 主控板故障(专业检修)

16——过热保护器动作 燃烧室上部外壁温度过高,冷却降温不良,

17——设定开关错误

18——系统保留点火失败 故障03

1. 检查燃气供给状态。(确认燃气阀门的开闭,检查供气压力)

2. 点火棒间距, 确认放电状态及火焰感知棒有无变形。

3. 检查高压点火器运行状态。(确认放电状态,检查输入电源是否为 ac 220v)

4. 检查燃气阀运行状态。

5. 确定燃烧室过热防止器状态。

6. 确认是否为与容量相符的控制器 dip s/w 及燃气压力。

7. 确认管嘴及焰孔是否有异物。

8 检查以上项目出现同一现象时应替换主控制器。请锅炉厂的专业技工来维修吧!现在机械的很多代号只适用本厂机械,安全期间,不要乱投医。

壁挂炉故障编码14

罗贝洛壁挂炉出现故障代码E4怎么排除

故障代码E4:代表的意思是生活用水传感器异常或者换热器堵塞。

解决办法:

如果是专业维修者,检查换热器出水温度的高低,根据温度感应是否换热器堵塞,然后请清洗换热器。如果不是换热器堵塞,则更换新的传感器。

不是专业人士,请不要自己动手维修,请联系s服务人员。防止出现危险情况。

传感器:一般用电阻式温度传感器或热电偶温度传感器。

注意:一般是不同的厂家的温度传感器是不通用的。探头失灵的可能性较大,您在哪里买的找销售或安装或者找专业维修的吧。自己解决麻烦一些,您要拆开炉子找到探头,用万用表测一下探头是否正常,如果坏了,去网上找找80%也能自己买到,换上就可以了。 水垢堵塞就麻烦了,要把换热器拆下来清洗。不同的壁挂炉故障表示有一定区别,建议你仔细看一下说明书,尤其是故障排除部分。如果是缺水,壁挂炉有补水装置,压力表到1.2-1.5之间就能正常使用。